登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:一日标设备断路器50A,线径用约国标1㎜2,到底有何玄机?
点击:1283 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
宅男技术控
一台日标设备:組立自動機
主电路图:
总电路线径用表:
查度娘:日标0.75sq,相当于AWG18线标
AWG换算为国标是:1平方。
最后修改:
2022/11/14 10:06:29
22-11-09 14:46
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
是不是sq单位不同?
22-11-09 14:58
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
机器实际上使用多大电线?
22-11-09 17:04
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
真50A 380V电压那么线径都不够用,更别说200V了 要么单位标错了
22-11-09 19:11
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是数字写错了吧。
22-11-09 20:56
5楼
编辑
引用
管理
fireray
查了一下,这个断路器是额定电压220伏的,那么220*50是1.1KW。那么一平线就是合格的。
22-11-09 22:37
6楼
编辑
引用
管理
hpqian
你这个表对不对呢?感觉后面截流不怎么对呢???
22-11-10 06:44
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
fireray
在 2022/11/9 22:37:33 发言
【内容省略】
220*50=11000 11kw吗
22-11-10 07:30
8楼
编辑
引用
管理
逆流YK0I
体育老师说: 不是我教的。
22-11-10 07:48
9楼
编辑
引用
管理
逆流YK0I
是不是7.5写成了0.75?
22-11-10 07:54
上一页
下一页
工控新闻
赛意信息全球研发中心奠基
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
更多新闻资讯