主题:一日标设备断路器50A,线径用约国标1㎜2,到底有何玄机?

点击:1283 回复:18

客户发的图纸,没去现场
22-11-10 08:31

引用 Tivian 在 2022/11/10 7:30:40 发言【内容省略】

不好意思,我看错了
22-11-10 08:39
看实际用线与功率
22-11-10 10:34
日本图纸默认的单位是什么?
GB是mm
sq后面是什么?英制,公制,有日制吗?
假设是mm 0.75mm2通过电流2-6A,日本是200v供电,也就是400-1200w的电器
标注50A的电器,不是空开,就是接触器
真实负载是什么?或许就是个400w变频器
22-11-10 13:40

引用 fireray 在 2022/11/9 22:37:33 发言【内容省略】

体育老师教的数学?
22-11-12 12:35

引用 知道一点 在 2022/11/10 13:40:42 发言【内容省略】

400W的变频也不会设计50A的接触器呀
22-11-12 12:36
人家有钱
或统一采购便宜
22-11-12 14:09
图上标的那个50A 应该是开关的承载电流吧!
22-11-13 20:51
标错了吧,0.75平方带整机不敢想象。
22-11-16 21:04