遇到一个问题
设计者因为PLC点不够,选择了将同域二个电机的报警合并公用一个输入点
报警信号使用开点,二个电机轮流工作
现在他调试时,发现程序出现
1#电机报警,2#电机不能接替,反之亦然
有朋友遇到过类似要求吗?
最后修改:2022/10/13 11:05:41
22-10-11 13:48
要这样用也行,但要加个继电器把报警信号区分开。
22-10-11 14:42
要双向切换,那必须得两个点啊 每个电机一个信号,要不分不清楚,也没办法切换,如果PLC有模拟量,把两个信号接入一组模拟量里试试
22-10-11 15:04

引用 YXBK 在 2022/10/11 14:42:01 发言【内容省略】

如何做?毕竟进PLC只有一个点
22-10-11 15:11

引用 Tivian 在 2022/10/11 15:04:41 发言【内容省略】

PLC只用一个输入点,8组
接入模拟量,没有那么多模入可用,如果接入一路模入,就怕同时几个报警发生,可能很难判断
22-10-11 15:16

引用 知道一点 在 2022/10/11 15:11:45 发言【内容省略】

配合输出点,如果有多余的输出点最好,假设用1号电机时该输出点接通,继电器吸合,由继电器的常开触点引进1#电机的报警信号给PLC。
1号电机故障,输入点导通,把1号机停止,那么控制的继电器断电,这是继电器的常闭触点引进2#电机的报警信号给PLC
由于2号电机没故障,报警输入灯不亮,正常工作。
如果没有多余点可以在控制1号电机的接触器或者继电器并一个继电器。
22-10-11 15:55

引用 YXBK 在 2022/10/11 15:55:17 发言【内容省略】

好主意。不知道他这个电机故障取得是什么?过热,跳闸?
22-10-11 16:22
配合输出点用应该是可以的,报警了,将标志位置位,这个电机没有复位就开启不了,另外一个可以启动,两个都故障了,就都置位了!
22-10-11 16:39
谢谢 几位的回复
再了解一下现场
22-10-11 18:18
两个信号线上都加一个二极管,二极管正接信号线,负接plc输入,一个有信号时单向通到plc,不会影响另一个。
22-10-11 19:24