主题:【话题】请教大家,只有一个信号源,控制两个泵?(20221012)

点击:807 回复:17

引用 fireray 在 2022/10/11 19:24:49 发言【内容省略】

是要用一个PLC输入区分1#与2#电机报警
22-10-11 20:09
不好搞,还是想办法再加一个点吧
22-10-11 21:19
如变频器有通信功能。报警就直接走通信吧,不占输入点数
22-10-12 15:56
如若不能通信,可以用时继来对两个变频器的报警信号进行长短的区分。例:1号变频器报警时是ON 0.3秒,OFF0.3秒, 2号变频器报警时是ON 0.5秒,OFF 0.5秒。程序里再编程序来区分出这两组信号
22-10-12 16:10

引用 黄昏放牛 在 2022/10/12 15:56:14 发言【内容省略】

没有变频器的事
22-10-12 17:25

引用 黄昏放牛 在 2022/10/12 16:10:10 发言【内容省略】

信号源是接点,报警后就常通,必须人工处理
22-10-12 17:28
看错了。不好意思
22-10-12 21:31
问题基本解决
虽然没使用5楼方案~其线路更改多些,要改动动力柜/控制柜有关线路8组,交付的图纸也要变更.....
所以最后在程序上做的文章,在交付的说明书上特别说明,电机报警后要及时修复
附件 image.jpg
在他的这段换泵程序增加W100.00解决他提出的问题~1#电机报警,2#电机不能接替,反之亦然
22-10-13 13:54