登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:冷冻机联机控制节能项目

点击:884 回复:15

附件 A001.jpg
某工厂的公用工程房共有四台冷冻机:约克冷冻机(制冷量851KW)、1号日立冷冻机(制冷量409KW)、2号日立冷冻机(制冷量409KW)、3号日立冷冻机(制冷量608KW)。其中,约克冷冻机从首班生产到末班停产,一直开着,只有周末停产时才关机。
为了方便,以下把1号日立冷冻机或2号日立冷冻机,用小冷冻机称呼。
4月底至10月底,广州天气炎热,一般情况下,只开启约克冷冻机无法满足生产对冷量的需求,还需要开启1台小冷冻机。按照以往的做法,天热期间,在首班生产时,就同时开启约克冷冻机和1台小冷冻机,直到末班停产时才关机。
如果有时候忘记开启小冷冻机,当冷冻水池的水温偏高时,约克冷冻机会发出语音报警,通知维修值班人员,及时把小冷冻机开启,以满足生产对冷量的需求。
22-09-11 07:57
附件 A003.jpg
一台小冷冻机及其相关水泵的工作电压是380V,总电流大约是150A,总功率大约是75KW,即该机器启动后,每个小时需要消耗的电能大约75度。
广州地区工业用电的电费平均约是0.85元/度,小冷冻机系统运行起来每小时需要花费75*0.85=63.75元
当冷冻水池的水温降低后,由于没有低温报警,工作人员往往会忙着其它事而没有及时关掉小冷冻机,小冷冻机就一直保持在低负荷、低效率地运行,无形中浪费了很多电能。
最后修改:2022/9/11 16:45:16
22-09-11 08:00
为了减少不必要的能耗,2022年7月份,计划把四台冷冻机关联起来,做个自动化控制系统,实现根据冷冻水池的水温而自动控制1号、2号冷冻机的启停。具体控制如下:
1.首班生产只需要开启主冷冻机(约克冷冻机或3号日立冷冻机);
2.同时,按下自动控制系统的启动按钮;
3.当冷冻水池的水温偏高时,自动控制系统将会启动1号冷冻机(默认情况下,优先使用1号冷冻机,可通过面板的选择开关,切换到2号冷冻机);
4.当冷冻水池的水温偏低时,自动化控制系统及时关闭已开启的1号冷冻机(或2号冷冻机),从而减少不必要的能耗,实现节能效果。
5.末班停产时,关掉主冷冻机;
6.同时,按下自动控制系统的停止按钮。
22-09-11 08:01
8月底,冷冻机联机自动控制系统终于做好并投入使用
附件 A004.jpg
附件 A005.jpg
22-09-11 08:03
以下是冷冻机联机控制系统的一些运行数据:
附件 A006.jpg
附件 A007.jpg
22-09-11 08:06
数据显示,自从9月1号优化参数后,小冷冻机每个工作日的合计停机时间至少长达16小时!
若按照改造之前的运行方式,4月底至10月底,天气炎热,首班生产就开启约克冷冻机及1台小冷冻机,直到末班停产时才关机。那么,节省的电能可以按照小冷冻机的停机时间乘以小冷冻机的功率计算,即——
节省的电能=小冷冻机的功率×小冷冻机停机时间
保守估计,小冷冻机每个工作日的停机时间按照15小时计算,那么冷冻机联机控制系统每天能节省的电费大约是——
75×15×0.85=956.25元。
若每个月按照22个工作日计算,那么冷冻机联机控制系统一个月节省的电费大约是——
956.25×22=21037.5元。
4月底至10月底,共6个月,那么冷冻机联机控制系统1年节省的电费大约是——
21037.5×6=126225元。
最后修改:2022/9/11 16:47:11
22-09-11 08:10
工作电压是380V,总电流大约是150A,总功率大约是300KW??这是怎么算出来的?
22-09-11 08:22
非常感谢指正!
应当是75KW左右,而不是300。
谢谢。
22-09-11 16:48
估算你公司的用热量约1100KW左右,现在有的设备的开停就算手动配置都比较好办
22-09-11 20:46
保障同等供冷量的前提下,经过10几天的优化运行同比电费下降了没?日立冷冻机水温到达预设值不停机吗(出水控制?回水控制)?把四台机器看做一台设备的四台压缩机分别占总制冷量的:37%、18%、18%、27%,根据供回水温度设置每台机器的开启、停机温度。这应当是基本的运行设置不能算作节能措施。
22-09-14 08:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯