主题:冷冻机联机控制节能项目

点击:890 回复:15

老板看了数据会很开心,懂的都懂;公用工程的技改项目相对比较多的,但连续运行特性使实施技改相对困难。
22-09-14 09:26
150*380*1.732=98724≈100KW
22-09-14 14:17
附件 001.jpg
附件 002.jpg
附件 003.jpg
2022年9月份的22个工作日的停机时间在10月8日时统计出来了。
[size=4]数据显示:
9月份22个工作日,小冷冻机总共开机时间是67小时16分,平均每个工作日开机3小时03分。
小冷冻机总停机时间是460小时44分,平均每个工作日停机20小时57分。
另外,有7个工作日完全不用开小冷冻机。
说明:2022年9月份广州的气温,每天最高温度不低于33℃,还是比较热。直到10月5号,才开始稍微降温。
[/size]
22-10-16 17:23

引用 goldage 在 2022/9/11 20:46:10 发言【内容省略】

工厂所需的热量,与当天的产能以及气温有关,也与排产方式有关。
从以往的经验以及数据,可以看出,工厂所需热量的最大值大约是1100KW。
从12楼的数据可以看出,有时候凌晨会启动小冷冻机,而且有时候一天多次启动,如果手动配置要做到位,管理方面一定要做得非常好才行。
还是做成自动控制比较好,精准、方便、易操作。
22-10-16 17:31

引用 towngas 在 2022/9/14 9:26:05 发言【内容省略】

是的,公用工程的连续运行特性,使得改造一定要提前做好安排,挑个合适的停产时间。
公用工程的设备,耗电量很大的,几乎占了工厂一半的电量。
在节能方面,可以重点关注公用工程,或许,会有比较大的收获!
22-10-16 17:37

引用 工控石头 在 2022/9/14 14:17:32 发言【内容省略】

还要乘以功率因数。其值一般是0.8左右