登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:信捷PLC输入端子导通要什么条件?

点击:1758 回复:20

以前一直用信捷PLC控制伺服没有问题,今天有多台全新伺服一直报警(实际关没有报)。发现伺服的报警输出端子一直有信号,本以为是伺服输出端子烧坏了。伺服输出端没有经过继电器转,0V通过伺服的控制端直接接到PLC的输出端。由于多台报警,我怀疑伺服并没有坏,于是用伺服的输出端子招控制一个继电器,结果正常。最后测量伺服输出端截止时有5.8V(0V进伺服DO-,测DO+与24V之间的电压)导通时有24V。
那么这5.8V能让PLC的输出端子导通吗?这算是PLC问题 还是伺服问题?
另外我们还用了很多的两线接近开关,这种开关隋时都有漏电流,反到用两线接近开的点没有一个导通的。
原来PLC输入公共端接24V,报警信号控制0V。反过来PLC公共端接0V,报警信号控制24V后正常,怎么解释?
最后修改:2022/8/6 21:22:03
22-08-06 21:02
干扰漏电,看看是不是有变频器啥的老化了
22-08-06 21:58

引用 设备电工 在 2022/8/6 21:02:53 发言【内容省略】

有点看不懂,
伺服报警输出到底是接PLC的输入端还是输出端?
确定信捷PLC的输入公共端可以接24V也可以接0V吗?
这个问题是最近发生的,还是换了新的伺服就出现了?
最好画个简单的接线草图。
22-08-07 09:06
根据你的描述,可能是你对电路结构的理解有误,伺服的输出控制端口可能是5V电平的结构(只是猜测,没有拆解过那玩意儿);而PLC的输入控制是24V的结构(市场上大多数是这种电路结构),PLC的输入实际上并不是严格要求一定要到0V才会动作,一般情况下低于10V就会被检测到,从你的描述来看,测量伺服输出端截止时有5.8V,这个5.8V,刚刚好是通过D1至5V,得到的结果在5.8V附近(5V加D1二极管的正向压降)。
附件 伺服与PLC.jpg
22-08-07 23:09
同样设备机器,同款伺服,同款PLC。最近这批才有这个问题
22-08-08 08:45
看着脑子乱了
能出个图吗?
报警是在伺服上?PLC提示,还是屏幕?搞不清
伺服的输出接到PLC的输出???
22-08-08 20:45
这样接,不管报不报警,PLX的X端都是导通的。按手画的接是正常的。通过继电器转接的话都是正常的。
附件 伺服报警接线.jpg
附件 报警PLC 共0V .jpg
22-08-12 09:45
已出图,帮看一下
22-08-12 09:46
有图帮看一下
22-08-12 09:46
我这个图是正常接线的,如果这样接线,不管报不报警,PLX的X端都是导通的,那么应该是驱动器的问题。
这个输出端泄流电流大了,解决方法可以试试加个上拉电阻,如图中红色部分。
附件 9898.jpg
22-08-12 10:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯