登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:遇到奇怪现象,请大佬指点解惑。。。

点击:1064 回复:12

液压站分闸掉闸,合闸后启动设备带负载万用表测量,a相对其他相线338伏,bc两线电压正常380,把分闸空开过电流调大(24改为28),可以使用,可以正常启动。
然后进一步排查,主进电源a相对其他相线也是338伏,考虑应该是线路或者前级空开存在虚接或者老化,查到最后结果竟然是配电室到主进之间a相线彻底断路,也就是缺相了,并不是虚接导致压降大。
那么问题来了:
1、缺相线对其他相线不应该是220伏么?
2、这一路带了大概5-6个电机,两个液压站电机7.5kw,(其中一个就是掉闸的)其他都是4kw,缺相竟然还能正常启动(断电重启过),运转平稳无噪音,并且运转几小时无问题,这几点都不像缺相能做到的。
3、接好断线后电压正常。
搞不懂了,请大佬们指点解惑!
22-06-07 09:47
小功率负载轻的电机缺相一般看不出来
22-06-07 10:56
小电机没装保护?还是调的太大?
22-06-07 11:19
仅回答“1、缺相线对其他相线不应该是220伏么?”。
不是。这个电压与三相负载大小有关,它是通过另一相负载(电阻、电感等)过来的,也就是说,B、C对A的电压是A通过B相或者C相负载后测出来的,实际上你测出的电压就是A对B、C相的负载电压。
所以,这个电压的大小与各相负载大小以及线路阻抗大小有关,最大的接近线电压,小的一般在一百多伏,甚至零伏。
具体与实际线路和负载的连接方式有关。
最后修改:2022/6/7 20:12:15
22-06-07 20:09
这个现象我前几天就遇到过,最后检查出来的原因是配电房的800A断路器R相接线母排都烧红了,R相对零线110,S,T相对零线220
车间的部分风机,油泵跳闸
22-06-07 21:29
R相是个啥?是标准用语吗?
22-06-07 23:26
R估计就是A相表情
22-06-08 07:55

引用 346953791 在 2022/6/7 23:26:57 发言【内容省略】

我见过的三相电源的表示有
ABC
RST
L1L2L3
至于哪个标准就不清楚了,反正知道是那么回事就好了。
22-06-08 08:01
变频器一般输入 U,V,W.输出就是R,S,T!
22-06-08 09:21

引用 13721471034 在 2022/6/8 9:21:22 发言【内容省略】

表情你说反了了吧,电机一般是u,v,w
22-06-08 20:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯