登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:图中有什么错误的地方请指出
点击:924 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
YXBK
下图有什么错误的地方请指出。
22-05-26 14:04
1楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
1、母排因为线路长度的原因被拉变形了;
2、有些断路器的零线是在左边的,因为无法看到断路器本体,所以无法判断相序接线是否按照ABC黄绿红进行的。
22-05-26 14:30
2楼
编辑
引用
管理
711022027
受力会往中间靠拢,相隔的螺丝错孔安装比较好。
22-05-26 15:05
3楼
编辑
引用
管理
711022027
每相再套个大热缩管吧,看着有点紧张。
22-05-26 15:06
4楼
编辑
引用
管理
hty.czh
铜排要扭转90度平面朝外,多余的长度也应该锯掉。
零线在左边的断路器没遇见过。
22-05-26 15:24
5楼
编辑
引用
管理
15900475403
1,随时短路爆炸,2,一时大意要维护检修人员的老命,对于大电流的一直都是上面亚克力罩子,中间各相橡胶板隔离
22-05-26 15:33
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
22-05-26 16:12
7楼
编辑
引用
管理
goldage
就算接的不好看也算了,起码
1,RSTN你总要分一下颜色吧,起码胶布都要分色
2,各相隔板也节约,不是坑人么
3,下绝缘板你要节约也就算了,安全护板总不能省吧
22-05-26 22:16
8楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
说电缆相序有问题的,没有看到实物不要讨论,没有见过实物不用讨论。
上图为正泰产品,手里虽然没有实物图,但是官网的产品样品还是能分辨出的。左侧是N。
22-05-27 08:28
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
这种一般都是要设计对开门电箱,排列顺序有要求,至左到右依次是三火一零一地,然后左手边的电箱门必须上螺丝锁死,而右手边的电箱门可以用把手打开,打开以后只能露零线和地线铜牌。
22-05-27 21:13
上一页
下一页
工控新闻
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
更多新闻资讯