主题:图中有什么错误的地方请指出

点击:924 回复:18

不知是什么供电,没看到地线
22-05-27 22:28
电缆头没做,相位色标不对
22-05-28 17:58
没有防鼠胶泥
22-05-28 23:29
主要的错误就是相间没有绝缘保护措施。铜排要转90度,线耳头要用相色热缩套管绝缘。没有地线。
22-05-29 20:52

两边铜排受到向内侧拉力,正规电柜铜排用到电木固定。如主线没有固定受到拉扯,后果严重。
螺丝太长,之间没有绝缘隔片,电气安全距离不够,
如果要规范,各线都应标注,
22-05-31 13:55
一般这种大多数出现在家庭小作坊
22-05-31 15:52
今日头条上的问答出现了一个同样的问题,包括图片
22-05-31 21:20
隔离板装一个,热缩套套一下,错下位,电缆接口封好。
22-06-01 09:02
螺丝过长!
23-04-01 15:54