主题:多轴(11轴)伺服系统是不是只能用总线方式去控制?
点击:1475 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
zc512sch
其中3轴是负责料盘上下料动作,其余8轴只负责球阀的开关动作精度要求不高……如题11轴是不是只能用总线控制方式啊?还有欧姆龙PLC没有总线口?
最后修改:
2022/5/20 8:13:07
22-05-20 08:12
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没有复杂的运算用普通的定位模块也可以,不过11轴要配多个模块,成本上会比一个16轴的模块高;
22-05-20 08:36
2楼
编辑
引用
管理
zc512sch
版主大大有什么推荐的型号和配置吗?
22-05-20 08:39
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
球阀还用伺服?惊呆了我
22-05-20 08:44
4楼
编辑
引用
管理
zc512sch
做气密性和疲劳测试
22-05-20 08:58
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OMRON CJ1W-NCF71 16轴 MECHATROLINK-II接口的,当然你的伺服也要对应的支持;
另外三菱及KEYENCE的也有对应16轴模块,就是用的总线不一样;
22-05-20 09:22
6楼
编辑
引用
管理
zc512sch
谢谢版主大大!
22-05-20 09:32
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
方案比较多
小型机,CP1H*3
xxCPU+CJ1W-NCF71 MECHATROLINK-II
xxCPU+CJ1W-NCF81 EtherCAT
.....
22-05-20 12:23
8楼
编辑
引用
管理
FORELF
NJ+Ethercat伺服。
22-05-20 13:45
9楼
编辑
引用
管理
高了高QAXP
汇川
22-05-20 14:58