1、修一台MM440-37KW,通过端子+DC、- DC、U、V、W测IGBT,发现一相短路。打开机壳,取下电路板,是2个IGBT。费好大劲儿拆下2个IGBT,嗯,一个已经有一相击穿短路。先屏蔽报警,脱板测试电源驱动板,驱动输出,一切OK。要买一个同型号(6mbi75s-120-52棕色)的IGBT换上,但商家说只有6mbi75s-120-62黑色,并且承诺完全可以替代。IGBT换好后,接3只100W白炽灯负载,上电,正常,运行。。。输出不平衡!反复查了几天,除IGBT外,没有任何问题!最后,只能严重怀疑IGBT不配对,这台变频器维修失败,报废。在电路板上,仔细观察2只IGBT的连接方法可见,并不是每只IGBT的UVW相应并联,而是每个IGBT各自的2相并联,余一相和另一个IGBT的一相并联,形成3相。这就形成一个严重问题:对2个IGBT的配对要求极为严格,至少,装板之前,应该对照测量一下G-E结电容。其它参数,也实在不好测量。其实,最可靠的做法是。。。2个IGBT同时更换。
2、修一台MM440-7.5KW,先清洗电路板。平时都是用95酒精清洗的。突发奇想,用水试一试。晒了一天,差不多了吧?先检查IGBT,正常。上电吧。。。霹雳吧啦!电源驱动板爆了!还好,IGBT无恙。买了一块电路板,修复。教训就是,踏踏实实走老路吧!
3、用DIY的维修电源,输出有110VAC,220VAC,380VAC,以及他们的整流滤波DC输出。输出端子,用的是香蕉插口,黑红2色。修一台变频器,忘了是什么机型和功率了。拆机前测IGBT正常,用做好的连接线连接维修电源的380VAC插口和变频器380VAC端子,上电试机后,拆电源驱动板、屏蔽报警一通操作,然后,将连接线连接给电路板开关电源530VDC点,开关ON。。。一阵噼里啪啦。。。立即关电!仔细看,才发现,连接线仍然在维修电源的380VAC输出口上插着呢,把380VAC加到开关电源的530VDC点了!好在,只是开关电源的几个元件损坏,补了几个元件,修复。教训就是,维修电源连接线必须仔细核实插口!
最后修改:2022/5/1 14:11:29