登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:Y型接法中,接N与不接N的问题
点击:2676 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
cpheng12
各位大师,小弟遇上一个问题急需解决,请大家帮忙。在线等。
问题是:三相电加热器,Y型接法,接N与不接N线功率有何变化?
05-09-10 10:45
1楼
编辑
引用
管理
leicheng
如果不接N线,有三种风险:
1、如果其中一相负载发生短路,会造成另外两相负载因过压烧毁。
2、若其中一相负载开路,会使另外两相负载处于欠压状态。
3、如果三相负载之间的电阻值偏差较大,会导致中性点偏移,最终会把电阻较大的一相负载烧毁。
05-09-10 12:16
2楼
编辑
引用
管理
电气爱好者
楼上的 对于你所说的会出现的3中可能性.能分别来点详细的说明吗?即为什么会那样子的?
谢谢!!
05-09-10 15:37