登录
首页
电力自动化
回帖
发帖
正文
主题:求助:自动化生产线电源线粗细要怎么分配?
点击:1396 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
15888023387
P=UI 所有的电机功率除于对应的供电电压,得出电流,最终加起来估算总电流
22-04-15 10:33
11楼
编辑
引用
管理
15888023387
我是做非标设备的,不是车间电工,我不考虑车间的配电问题,我只考虑我做的这条产线的配电,可能我表达的不是很清楚,你可能误解了
22-04-15 10:37
12楼
编辑
引用
管理
LY-刘
电工不背那锅,那是电气设计的活
最后修改:
2022/4/15 10:47:37
22-04-15 10:47
13楼
编辑
引用
管理
YUDO-STAR
有380V的电机,应该采用三相供电,三相电流计算公式I=P/(1.732*U*cosφ)。220V的电机不知道是单相还是三相,单相的话就均分。我感觉你套用的电缆载流量的表也不对。
最后修改:
2022/4/15 10:53:28
22-04-15 10:52
14楼
编辑
引用
管理
15888023387
盘点了一下,大概这些东西,第一次做这么多东西的,懵了
最后修改:
2022/4/15 12:14:21
22-04-15 12:12
15楼
编辑
引用
管理
15888023387
22-04-15 12:13
16楼
编辑
引用
管理
15888023387
220V的电机 通过三相平衡 平均每相增加80A左右 最后的每相载流量是268A?
22-04-15 12:57
17楼
编辑
引用
管理
15888023387
有没有做过类似该工程量的项目大神啊,这个第一次做,实在是没把握
22-04-15 13:08
18楼
编辑
引用
管理
twtynijj
都是单机的组成的 ,就没有什么关系 。到了客户哪里。进线用户会安排好。
22-04-15 13:50
19楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
15888023387
在 2022/4/15 12:57:34 发言
【内容省略】
三相的42+26+35+5应该等于108,单相的219平均分到三相是73,总计是181,应该要用50的线。
另外你要考虑虽然这么多电机,同时间运转的有多少,如果没有那么多同时运转的可以再减少一些。
22-04-15 14:44