登录
首页
电力自动化
回帖
发帖
正文
主题:求助:自动化生产线电源线粗细要怎么分配?
点击:1397 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
15888023387
小弟进了一家新公司,领导给我一个大项目,一条生产线,12台单机设备,和一些滚筒线和传送带加起来有100多个变频器,80多个轴。现在就是想问一下,产线的总电源线一般要多少平方合适? 分站的功率电流我会计算,但是这么多东西,算下来总电源要老粗了。这家公司刚成立,电气工程师就我一个,没有老员工可以请教
,又是第一次做这个,求助!!
22-04-14 16:12
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
电源粗细你就尽量设计,而且要留余量.
你可以设计多段母排.
如果是进线,你可以设计高压多个变压器分段.
22-04-14 17:06
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
你可以找这条生产线的厂家,他们会提供的。
22-04-14 17:21
3楼
编辑
引用
管理
15888023387
我有一个总电源柜,我从客户那里拉一根电源线进来,然后在电柜里面分配给其他站的电柜,按照我这个工程量,一般总电源线10mm2够吗,还是说用16mm2?
22-04-15 08:18
4楼
编辑
引用
管理
outliers
起码你得估计一下功率再问多粗的线吧。
22-04-15 08:43
5楼
编辑
引用
管理
YUDO-STAR
先计算!
22-04-15 08:53
6楼
编辑
引用
管理
15888023387
120多个0.4KW到0.75KW的变频器,10个2.2KW的变频器,其他的一些单机设备的伺服大概0.4KW到1KW左右 80多个
22-04-15 08:58
7楼
编辑
引用
管理
15888023387
算了一下估计满载总功率120KW左右,电机有220V的 也有380V的,这样算下来满载电流有500,要70mm
,正常情况下也不会满载,折算一下也要35mm
最后修改:
2022/4/15 9:18:53
22-04-15 09:12
8楼
编辑
引用
管理
YUDO-STAR
把你的计算公式发出来。
22-04-15 10:08
9楼
编辑
引用
管理
lvpretend
总电源线配大点,眼光要放长远点,以后扩能才好进行。35平做一个厂的总电源线,开什么国际玩笑!至少选70平。
22-04-15 10:12
上一页