主题:为什么星形启动可以降低电流呢?
点击:2528 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
昂首天外
为什么星形启动可以降低电流呢?
05-09-10 06:58
1楼
编辑
引用
管理
右手的刺青
R变大了~~
05-09-10 07:22
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
是电压降低了。星型连接绕组端电压为220v,三角形连接为380v.
05-09-10 08:48
3楼
编辑
引用
管理
徐烨
是电压降低了。星型连接绕组端电压为220v,三角形连接为380v.
05-09-10 10:30
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以理解成电阻变大,此时功率变小,电流也就小了;
05-09-10 12:07
5楼
编辑
引用
管理
电气爱好者
星型起动电机锭子所承受电压降低为额定电压的根3分之1,所以启动电流减为直接启动的1/3,但启动转矩也降为直接启动的1/3.因此此法适合空载或轻载启动.