登录
首页 PLC论坛 永宏FATEK
回帖 发帖
正文

主题:PLC电源上口短路造成烧毁-如何才能进行保护

点击:1343 回复:24

附件 06d721c5ad24cfce5873bf660535bc56(1).jpg
附件 IMG_20220325_101257.jpg
附件 wx_camera_1648177779772.jpg
永宏PLC电源上口,零线和火线搭接,造成PLC损坏
22-03-27 10:09
是零线碰到另外一路的火线,AC380V进去了吧?
22-03-27 10:33

引用 ZCMY 在 2022/3/27 10:33:13 发言【内容省略】

是的,现在不知道如何增加保护,是PLC断路器上口
22-03-27 10:41
保险丝应该是最便宜的方法了。
Good Luck~
22-03-27 10:49
为啥内部没保险管了?
22-03-27 11:16
加变压器,变110V的,PLC也可以正常工作,真不小心输入380V的出来也只有220V;
22-03-27 11:19
这个难度很大,PLC内部电源端有压敏电阻,你必须选用快熔,在压敏电阻热容范围内就熔断开电路,这种电压等级和速度的熔断器很贵,比一个50W380/220隔离变压器都贵。所以我设计系统时已经很久都不在使用系统提供的零线了,都用380/220V(最好是400/200V)隔离变压器来给PLC供电。
22-03-27 11:26
买24VDC供电的
22-03-27 11:27

引用 chengzheng 在 2022/3/27 11:27:53 发言【内容省略】

这个投入有点大了
22-03-27 13:37

引用 cvlsam 在 2022/3/27 10:49:01 发言【内容省略】

我的零火短路,零线接成火线了,需要什么样子保险丝
22-03-27 13:38