主题:PLC电源上口短路造成烧毁-如何才能进行保护

点击:1343 回复:24

引用 ZCMY 在 2022/3/27 10:33:13 发言【内容省略】

附件 微信截图_20211211104937.jpg
感谢您,我准备买一个变压器,380输入的,变压220V的
22-03-27 13:41

引用 知道一点 在 2022/3/27 11:16:17 发言【内容省略】

不清楚,永宏的PLC
22-03-27 13:43
最好最可靠的就是用380变220的隔离变压器…
22-03-27 13:50

引用 知道一点 在 2022/3/27 11:16:17 发言【内容省略】

当然有保险了;
22-03-27 13:57
能避免使用零线就避免使用。在数控机床上都使用380变220的隔离变压器来供电,就不会产生这样的烦恼。
22-03-27 14:51
最好是买隔离型的。
另外建议买质量好一点的,否则变压器出了问题,PLC也会遭殃的。
其实个人觉得这只是很偶然的事情,没有必要加,广东人有句俗话,多个香炉多个鬼。
22-03-27 15:47

引用 ZCMY 在 2022/3/27 13:57:56 发言【内容省略】

图片上没看到
楼主试试将压敏电阻剪掉后再供电看看能否工作。
或许换个同规格压敏电阻就好了
22-03-27 16:37
压敏电阻上面那个黑的就是保险;
22-03-27 18:34
电源板可以修 另外加压敏电阻 并在plc电源入口 平板电视电源板那种就行
22-03-27 20:56
烧坏的那个买个二手货直接拆配件换电源板,省事,你要增加保护,直接在电源端并接一个压敏电阻,电源进线串个保险,很常规的操作