主题:启动跳空开[原创]
点击:1141 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
1354141580
断路器跳闸,11kw电机,20-24热继电器,32a施耐德空开,距离110m,rvv电线6mm可以开起来,空开不跳,bv电线6mm32a空开跳闸,开始以为线原因,换了一根,故障依旧,不懂原因。
最后修改:
2022/3/24 19:59:09
22-03-24 19:45
1楼
编辑
引用
管理
877476825
是C32还是D32空开?
22-03-24 20:19
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
测下实际电流 电流大 检查电流大的原因,否则就是断路器的问题
最后修改:
2022/3/25 9:27:49
22-03-24 20:29
3楼
编辑
引用
管理
goldage
你的空开是启动时候跳吧,应该是压降偏大
22-03-24 21:10
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
先测一下实际电流多大
22-03-24 21:21
5楼
编辑
引用
管理
1354141580
d32
22-03-25 07:22
6楼
编辑
引用
管理
华星电仪
看看脱扣整定电流是多少,再用卡表测一下启动电流
22-03-25 08:14
7楼
编辑
引用
管理
814909346
什么启动方式
22-03-25 21:52
8楼
编辑
引用
管理
想想看
换一只空开试下
22-03-26 15:32
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是不是负载电流大。什么负载?
22-03-26 16:39