登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相380v电机只有三个接线柱怎么办?

点击:3801 回复:45

这样只能用380伏变频器,换电机好点,变频器太贵了
22-03-29 20:15
个人认为:三相380V输入,输出380V与单相220V输入,输出380V变频器的主要区别应该是:整流滤波储能电路不同。
1)电路结构不同:
附件 QQ截图20220331091735.jpg
2)每个周期的整流波头数量及结构不同。单相220V输入:每个周期分别为两个串联的储能滤波电容充电一个脉冲波头;三相380V输入:每个周期为串联的两个电容充电6个脉冲波头;
3)整流二极管的额定电流不同:单相220V输入时输入电流约接近三相380V输入时的6倍;
4)三相380V输出功率相同及波纹系数相同时,串联后的储能滤波电容的所需容量不同:单相220V输入时输入电流约接近三相380V输入时的6倍;
5)单相220V输入时采用的是倍压整流;三相380V输入时采用的是三相全桥整流。并且串联的储能滤波电容必须并联同阻值的均压电阻;
6)预充电电路(预充电电阻及开关)所处的位置不同。单相220V输入时应在输入侧;三相380V输入时在整流器与储能滤波电容之间;
7)三相380V输出功率相同时:预充电电路(预充电电阻及开关)的数据参数不同。单相220V输入时预充电组阻值,小于三相380V输入时的预充电电组阻值;而单相220V输入时预充电路的开关额定电流,约等于三相380V输入时预充电路开关额定电流的约6倍;
22-03-31 09:47

引用 manbuzhe00 在 2022/3/24 17:06:48 发言【内容省略】

它就是6柱角接呀,想用变频器买个合适的就可以用,只是花钱时不心痛就好
22-03-31 13:15
原电机接线盒里是3个接线柱,380V,我要换成6接线柱的380V电机。
22-04-01 10:13
附件 image.jpg
好好数数
22-04-01 12:03

引用 知道一点 在 2022/4/1 12:03:32 发言【内容省略】

附件 01.jpg
22-04-01 19:33

引用 老兔子 在 2022/4/1 19:33:12 发言【内容省略】

U1V1W1哪去了?
看第一图上部分,分明有标识。
难道这电机厂就这样不负责任?
再看1-2-3压个O型端子何为?
22-04-01 23:43
只有3个接线柱,厂家说这个电机只能接380伏电,不能改星型或角型接法。
22-04-02 15:19

引用 知道一点 在 2022/4/1 23:43:49 发言【内容省略】

剩下的三条线U1、V1、W1在内部连接起来构成星点啦。
22-04-02 19:35

引用 manbuzhe00 在 2022/4/2 15:19:00 发言【内容省略】

风机厂还是电机厂?
有电机名签照就发一个
拆开左侧端子看看
目前它是△接
22-04-03 09:03

上一页 下一页