这个小风机,实际上里面的接线桩固定了,实际上是星接的,如果你没有三相380 的,就买个220进三相380出的变频就是了,有这个样的变频的,还是比较好用的,不要想着加电容这些方法了,那样电机会过热
22-03-24 21:25
所以说只有想不到,没有做不到。还真是万能的淘宝啊
22-03-25 08:39
可以接单相变频器。
22-03-25 09:07
嗯嗯 还会损失功率。打算换电动机了,最经济。
22-03-25 09:52
有单相220伏进三相380伏出的变频器,就是这样的变频器比较贵,换电动机最经济。
22-03-25 09:54
有专门的输入220V输出380的变频器,很好用的~
22-03-25 16:07
几年前就有了哦
22-03-26 10:41
买一台新电机不就解决问题了?
22-03-26 15:35
嗯嗯 换电机了
22-03-29 11:07
单相变频器出来没有380伏,出来三相220伏
22-03-29 20:13