主题:拆解一个施耐德1P空开,它竟然分零火

点击:3276 回复:13

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
拆解一个施耐德空开,看看它为什么分零火,N端没有双金属片,灭弧栅比较稀,短路保护是一样的。
最后修改:2022/3/10 9:09:06
22-03-09 10:20
这个还真是,不拆不知道啊!
都是知识啊!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
22-03-09 11:41
厉害啊...我好像就没有不掉件拆开过这个东西
22-03-09 13:10
这个应该是节省成本吧
22-03-09 14:36
你这个标注零线了,我拆过没标注的。内部没有零线火线区分。但一般都是左零右火。
22-03-09 15:15
附件 02.jpg
22-03-09 19:48
标注的很清楚了
22-03-09 21:01

引用 老兔子 在 2022/3/9 19:48:50 发言【内容省略】

还真没注意过。细节。
22-03-10 07:39
哈哈哈,那我帮他改一改。
22-03-10 09:08
微断里面,2P是两极同时断开的,1P+N零线是不断开的,跟省成本没什么关系;