点击:1084 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉PthsWN
客户要求直接启动,不考虑变压器问题。
22-02-24 02:11
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉PthsWN
22-02-24 02:14
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
11KW的电机,电流22,配63A的接触器
30KW的电机,电流60,配160A的接触器
这也太大了吧
最后修改:
2022/2/24 7:50:04
22-02-24 07:44
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
余量实足
22-02-24 07:58
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这是选矿上的设备。
22-02-24 08:30
5楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
有理有据
22-02-24 08:36
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这个不考虑变压器的问题,到时候又会给你自己找问题,毕竟如果变压器这边降压不考虑,到时候一开设备,周围忽然灯泡一黑,投诉就来了
22-02-24 08:41
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个选型肯定可以了,都选大了几倍,不差钱吧
22-02-24 08:57
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
接触器选大点没事,不外就是少挣点,柜子大点,不考虑供电问题不应该,当然客户可能提供的电力有保障或有开机流程。
22-02-24 09:04
9楼
编辑
引用
管理
janrainy
个人感觉选的余量并不算大,只能说差不多,特别是国产的接触器,好在不频繁启动。
22-02-24 16:03