主题:台达PLC st语言 如何实现上升沿功能或者+1功能

点击:5741 回复:9

附件 捕获.jpg
22-02-16 15:50
你这样写D10会在电光火石之间满了,就像我的钱包一样
22-02-16 16:13
所以我才请教隔位大佬呀
22-02-16 16:36
IF M1000 = 1 AND TEMP = 0 THEN
D10:=D10+1
END_IF;
TEMP = M1000;
22-02-16 16:42
楼上正解,TEMP为静态变量
22-02-16 17:12

引用 红狼B7BM 在 2022/2/16 16:42:36 发言【内容省略】

ST编程思想跟梯形图差别还是挺大的,其实ST在数据处理上的优势不能一味什么情况都用它。很多时候还是需要混合模式编程比较方便快捷。
22-02-17 15:51
梯形图和ST一起用
22-02-17 16:33
是的,我也是这么用的
22-02-18 18:51
取A上升沿(A,B);
IF B then
C:=C+1;
END_IF;
取A的数据类型是 R_TRIG 这个函数
最后修改:2022/2/19 21:29:33
22-02-19 21:28
感谢大佬分享