主题:新手请教关于PLC24V直流回路接线问题
点击:1602 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
ku2331
这正反都能导通,是继电器输出点吧
22-02-15 08:34
21楼
编辑
引用
管理
YS-W
上面画着三极管呢,这要看你PLC是NPN型还是PNP型。NPN型COM端需要接负极,NPN型要接正极吧。
22-02-15 08:53
22楼
编辑
引用
管理
janrainy
有问题。一般不用COM端带负载,要用Y点带负载,虽然看起来是个通路应该也能带动负载,但是不合规范。
第二幅图,把上面的电源移到下面来,伺服再换个极向就可以了。
22-02-16 09:45
23楼
编辑
引用
管理
甫哥
主要原因是PLC侧的COM,一般是数个输出点的共用端。并且输出晶体管是NPN型,发射极均链接COM的开路集电极输出形式。因此,负载电源的负极应接COM。负载共用同一组电源。
最后修改:
2022/2/18 15:01:31
22-02-18 14:59
24楼
编辑
引用
管理
甫哥
23楼续:
楼主您好:按您上传图片的下图接法,如果该COM只是一个点使用的COM,理论上可以正常工作。但不符合规范,并且给检修设备带来不便。因为,不是常规接法。
如果COM是多个输出的共用端,按您上传图片的下图接法时,要为每一路负载分别配DC24V电源,既不符合规范,又不现实。
22-02-18 15:25
25楼
编辑
引用
管理
hu8877
23楼,分析到位,图文并貌,通俗易懂!
22-02-18 21:08
26楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
看到了,谢谢您的不吝指教!谢谢
22-03-08 11:03