引用 mrkennedy 在 2022/2/9 13:02:29 发言【内容省略】

单从你的图纸所绘画的电路来说,在理论上是可以的(不考虑伺服器的内部电路结构)。但是,由于伺服器的内部不会像你所绘画的那么简单,具体的你要找到伺服器内部的电路进行分析后才能知道你的想法是否可行。
最后修改:2022/2/9 19:59:16
22-02-09 19:57
附件 Image 1.jpg
我认为不可以,问题在PLC侧。我理解的PLC信号输出形式,输出点输出COM的电平信号;比如你图一的画法,我用红箭头线标志了;再看看图二,PLC的COM端能输出24v吗?
22-02-10 09:47
你可以把伺服侧想像成一个DC24V的继电器,NPN输出的,所以继电器的正极需要直接与电源+连接,负极通过NPN来控制;
22-02-10 10:50
不太明白,X点输入还是输出?
22-02-10 11:35
是的 不好意思写错了   应该是Y  输出
22-02-10 12:58
是输出 写错了
22-02-10 12:58
不好意思 我写错了  PLC一侧是Y  不是X    是输出
22-02-10 13:02
我用继电器作为负载实验了一下,两种都可以啊,都可以驱动继电器线圈啊。
如下图所示。按说PLC是NPN输出的,不是信号只能是低电平负的么?
附件 723646799.jpg
22-02-10 13:53
看中继线圈是单向导通还是双向导通的,双向导通的话,线圈得电的正负无所谓,单向导通的话,需要正负不能接反。
中继线圈上有闪电标志,可以看一下是双标志,还是单标志。
22-02-10 16:51
不是继电器线圈正负的事,现在讨论的是PLC 输出点;
22-02-12 09:43