登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这个电机到底该用什么接法

点击:1852 回复:28

看铭牌和接线盒的接线图都是Y接。
从电流来看,50HZ时电流才42A,钳表也是这个值,我觉得应该是角接才对。
运行了3个小时后,电机外壳温度50来度,环境温度20度,电机在室外。
这是一套风机设备上的,把这个情况反映给了风机的技术人员,说应该是轴承在磨合期,温度偏高一点正常,先用用看。
由于还是新的设备,我不好去调高频率和更改接法去测试。
附件 微信图片_20220118190851.jpg
附件 微信图片_202201181908511.jpg
附件 微信图片_202201181908512.jpg
附件 微信图片_202201181908513.jpg
附件 微信图片_202201181908514.jpg
附件 微信图片_202201181908515.jpg
22-01-18 19:17
变频电机嘛,温度高一点是正常的,只要不继续上升,不超过铭牌标示的温升(绝缘等级),就不应该有问题。
22-01-18 19:39

引用 老兔子 在 2022/1/18 19:39:28 发言【内容省略】

这个是我没有考虑到的,变频电机温度是要高一些的,谢谢。
22-01-18 20:12
后面有单独的冷却风扇,没有接吗?
22-01-18 20:33
你这个六根出线,名牌和接线图片也清晰,我单位买的2.2KW变频电机,名牌上Y接法380V,50HZ,打开盖子,上面图片有三角形接法220V,Y接法380V,而电机出线只有3个头…
最后修改:2022/1/21 14:53:50
22-01-18 20:38

引用 woshigoutou 在 2022/1/18 20:33:57 发言【内容省略】

接了
22-01-18 20:56
第一次见这么大的电机竟然是Y接,换我肯定会第一时间和供应商联系了,实际上,变频电机一般温度不高的,我收卷用的变频电机,有时候散热风机坏了,电机也不会有50度,但是普通电机有时候就会去到那个温度,如果温度高了,说明变频和电机没有识别好
22-01-18 20:58
变频电机45KW以上角接
22-01-18 21:34
没有到额定电流,试试工频直拖,如果能到额定电流,就是变频器参数有问题。
22-01-18 22:50
好像风机类电机很多星接的,说是降噪。
22-01-19 08:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯