点击:1852 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
浪子阿新
我帮朋友接线,看西门子电机,55-90都是Y接,当时还以为错了
22-01-19 10:17
11楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
铭牌的功率为什么擦除了?
22-01-19 12:42
12楼
编辑
引用
管理
wushulin
我每年都要用十几台皖南的15kw的变频电机。都是角形接法。按说电机到了7.5kw基本上都是角形了的。
22-01-20 09:20
13楼
编辑
引用
管理
870100183
随便接,不久一股烟的事吗,怕什么
22-01-20 10:00
14楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
蛇会大学
在 2022/1/19 12:42:39 发言
【内容省略】
搞不懂,风机厂家说是55KW,但是根据电流来算根本就没有,功率因数和效率都按0.85算,84.4*380*1.732*0.85*0.85=40KW
另外做工与材料都不咋滴,电机厂家也没有公司网站的
22-01-20 10:56
15楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
Y接法用在变频电机上,应该没问题啊!
22-01-20 16:13
16楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
铭牌是不是不对啊,怎么才41A,铭牌上可是80多列,空载跑的么!?
22-01-20 20:14
17楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
如果安装你的思路 他这个电机如果接星型接法要接660V电压才能和△接法一样的功率。一般情况下大功率的都是△接法 具体判断还真得打开绕组看的明白!还有线径绕线组接线连接方法,
最后修改:
2022/1/21 14:14:47
22-01-21 14:11
18楼
编辑
引用
管理
秀空
一般按照牌子接。Y接。
22-01-21 16:42
19楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
变频都角接
22-01-22 13:45