有一个160KW的电机串自耦变压器起动,额定电流为302A,用3.4-4.5A的热继电器保护接在电流互感器后,请各位解释一下原因好吗?谢谢!
05-09-08 20:39
1楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
不通过电流互感器接的话3.4-4.5A的热继电器经的起302A的电流吗?你看一下电流互感器的变比换算一下就明白了。
05-09-08 20:44
2楼
编辑
引用
管理
zsj31
检查电流互感器的变比
05-09-09 09:40
3楼
编辑
引用
管理
一品狼
请问下 :热继电器的整定值怎么计算!
05-09-10 10:24
4楼
编辑
引用
管理
xbh-dl
热继电器的整定值是电机额定电流的0.9——1.2倍。
05-09-10 12:33
5楼
编辑
引用
管理
suchangsc
请问带互感器的热继电器的整定值的计算:是用电机的额定电流除以互感器的变比吗?
05-09-12 06:04