。。。。原来SMART200有这个输入/输出表 :
       
附件 7.jpg
        这个合信的编程软件,我找了半天没找到。。。不知道在哪里 :
       
附件 9.jpg
22-01-01 09:14
合信仿的是S7-200啊,不是有个符号表么
22-01-01 09:46

引用 cvlsam 在 2022/1/1 9:46:34 发言【内容省略】

。。。。。它有符号表,也可以自己建立符号表。。但就是没有输入输出符号表。
         试想一下 :我选了个CPU , 我却不知道它有多少个输入点,多少个输出点。。。
         SMART200 你选定了CPU 就有I/O符号表,并且可以自定义符号(见我帖子里的图)
         就是这个合信,找不到。。。难不成,我编写程序的时候还要时时刻刻的翻翻硬件手册?!?!
         懂我说的意思吗 ?
最后修改:2022/1/1 10:40:19
22-01-01 10:36

引用 qdppo 在 2022/1/1 10:36:51 发言【内容省略】

200也没有这个功能啊,所以你懂我说的意思了吗?
22-01-01 10:45

引用 cvlsam 在 2022/1/1 10:45:38 发言【内容省略】

。。。。老200我已经多少年不用了,我一直用SMART200 .。。 所以你懂我意思了吗 ?
22-01-01 11:01

。。。。好了,好了。。它仿200 ,而我却要它与时俱进的仿SMART200 。。是我过分了。
22-01-01 11:09
在线PLC能看到输入输出地址,AI输入的地址还在V区。