主题:变频器RS485通讯问题
点击:2095 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
goldage
如果系统正常的话,变频器两个就算设置相同的地址也不会慢,不排除你的接线是有问题的
21-12-29 20:58
11楼
编辑
引用
管理
feidongdq
伤透了脑子哦, 今天把变频器换成另一个品牌,就好了!!真是奇怪!!
21-12-29 21:50
12楼
编辑
引用
管理
设备电工
能说牌子吗?这事情我遇到多了。
21-12-30 08:23
13楼
编辑
引用
管理
outliers
多个从站可能导致,终端电阻不匹配。
21-12-30 08:38
14楼
编辑
引用
管理
feidongdq
就两个变频器 ,距离不到1m,就没有带终端电阻
21-12-30 12:28
15楼
编辑
引用
管理
outliers
你直接买一个485中继器,一分二
21-12-30 13:01
16楼
编辑
引用
管理
goldage
终端电阻的安装是必须的,这个只要你超过一个分站就要,你甚至可以把那小电阻直接并接在PLC端
21-12-30 21:34