主题:有没有大佬解释下,红框内接线的含义
点击:1585 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
dflckl
21-12-02 09:31
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
主电路的通和断,ON是启动,有故障、急停按下、停止操作时,MC断开。
最后修改:
2021/12/2 9:46:34
21-12-02 09:45
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
就是一个自锁电路,MC是交流接触器,主触头给驱动器提供主电源的。在紧急情况或者伺服驱动器有故障时可以把主电源断开。
21-12-02 09:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
正常时按下启动按钮就送电,按下急停断电,有故障时按启动无效;
21-12-02 10:06
4楼
编辑
引用
管理
老兔子
21-12-02 19:39
5楼
编辑
引用
管理
绍杰
外部启停复位按钮,调速电位器。
21-12-02 21:09
6楼
编辑
引用
管理
goldage
日系教课书标配
21-12-02 21:18
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
就是很普通的启停电路
老兔子的图指明了
21-12-03 12:17
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这是典型电路图,故障的时候会断开电源比较安全,但我从来都不按这个图接。
21-12-03 12:56
9楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
绍杰
在 2021/12/2 21:09:36 发言
【内容省略】
那来的调速电位器?这是伺服报警、急停手动启动停止控制伺服主回路电源。4楼的老师傅已经标注很明白了。