主题:大神帮忙想想办法
点击:627 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
435326161
各位大神,有个事情想咨询下。公司新项目初级设计时报装容量在14000KVA左右,最先设计院设计的的供电方案为2路20KV供电。(咨询过供电公司,我们园区20KV线路很少,现场无法敷设,线路投资很大。咨询的10KV线路供电公司说最大输电容量为8000KVA,所以就确定了10KV供电),但现在的情况是设计院重新核算下来后报装容量在18000KVA左右,10KV供电方案已经满足不了要求。20KV线路我们园区很少,线路投资也较大。35KV线路新用户取消,110KV的话,设计院提出配电房安全间距不够,而且报建均已结束,如果更改的话会麻烦。设计院提出要么把车间系数降低,因为有些车间系数很高,有几个车间的同时系数都在0.9和1,但这个事情我又不能做主,如果以后负荷大开机有问题,就吃不了兜着走。唉,好急...
21-11-20 19:21
1楼
编辑
引用
管理
goldage
如果供电局意思是一组10KV供电的容量是8000KVA,那么就要两组,再报一组2000KVA的专变啊,看你怎样分配
21-11-20 21:51
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
没有机电领导?老板肯定会找高层来开会商议的。
需要三方协调(供电\设计\用户),其实就看用户对于方案的敲定了(花钱多少的问题),解决方案你随便去问供电\设计都能给出的。
这种情况要么自己解决(内部降报装容量),要么18000KVA是硬指标不能动,那叫高层追加项目投资啰
最后修改:
2021/11/20 22:22:16
21-11-20 22:17
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
你都做不了主,我们更做不了主啦
21-11-21 07:11
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
上20KV啊,这还用想吗。