主题:10KV外线施工在用户变压器低压侧装接地线

点击:845 回复:5

今天公司外线安装避雷针和驱鸟器,供电所的人怕我们公司的发电外窜既然要求在我们公司的变压器低压侧装接地线,我说你们把高压柜可以摇开呀,他们说你们公司的设备我们不动。仔细一想这样确实简单,并且效果最好,万一送错电在低压这边就跳闸了。我工作这么多年了第一次碰到这样的事,不知是不是现在的安全越来越严了。
21-11-19 20:12
挂接地就是要在电源侧,他们的要求合理,有自备发电机的,外线和自备发电机的一端都应该挂地线。并不是更严格的要求。
21-11-19 21:22
学习了
21-11-20 16:52
有自发电设备的厂家,停电都要求挂地线的。
21-11-21 13:39
这个是要这样操作的,以前出现过事故。
21-11-21 20:06
这样看来是我少见多怪了