主题:漏电电流多少合适?
点击:2428 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
选100A 4P的漏电保护断路器,选多少mA的漏电保护电流合适?
21-11-15 16:49
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
变频伺服比较多的话,功率比较大,电流就得选大点,一般不建议用漏电开关
21-11-15 17:01
2楼
编辑
引用
管理
ehszcs
引用
Tivian
在 2021/11/15 17:01:42 发言
【内容省略】
客户强制要求的,我也是没办法。
21-11-15 17:45
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
100A 4P的漏电保护断路器,即使你想选用30mA的,可能也没有厂家生产,至少是50,或者是100mA,因为它的用途并非防触电,而是防接地。
最后修改:
2021/11/15 18:15:33
21-11-15 18:11
4楼
编辑
引用
管理
877476825
国产的要的多可以定制,50ma——500ma。
21-11-15 19:38
5楼
编辑
引用
管理
老兔子
额定电流100A,动作电流30mA的漏电保护断路器不是没有,再小一些的都有。至于选多大漏电保护电流的,这要看你用在哪里,要保护的对象是什么的?
下面就懒得敲字了,将我当年在电工特种操作证考核培训授课时的PPT中关于这部分内容摘录下来让有需要的朋友参考吧。
21-11-15 21:02
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
干脆也把工作原理也摘录发上来吧。
21-11-15 21:10
7楼
编辑
引用
管理
shpw
21-11-17 08:54
8楼
编辑
引用
管理
ehszcs
30ma的漏保带两个2.2kw变频器会跳吗?
21-11-20 14:10
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
30ma的漏保带两个2.2kw电机还有点勉强,带变频器肯定会跳,因为变频器的漏电电流较大(空间辐射、线路漏电)。
21-11-20 16:52