主题:变频器出口安装电流互感器

点击:2875 回复:9

变频启动到50赫兹,变频器出口V相套电流互感器,互感器二次侧到电流指针表,这样测量可以否?
最后修改:2021/11/12 12:44:46
21-11-12 12:44
可以,虽然不太准
21-11-12 13:44
误差很大的,可以用变频器自带的AO输出,带一个电流表
21-11-12 13:51
可以,施耐德的ATV610,630,ATV61,ABB的ACS510,ACS530都可以,测量数值基本和变频器面板显示差不多。其余的没试过,考虑大多到变频器自身有“补偿”功能,前端测量的电流只会是线路上不能反映电机的真实电流。
最后修改:2021/11/12 13:59:16
21-11-12 13:53
可以的,曾经这样装过
21-11-12 14:22

引用 zjgxk 在 2021/11/12 13:51:47 发言【内容省略】

这个还没真研究过。
21-11-12 18:35
钳形表卡过电流,和显示的差不多
21-11-12 18:59
7楼
该帖内容不符合相关规定!
21-11-13 23:07
一般都是测量出口电流,的入口电流不准的啊
21-11-21 17:04

引用 liujiandong7 在 2021/11/21 17:04:52 发言【内容省略】

我一般看变频器面板显示的电流