主题:博图 1200 modbus_tcp 服务端不支持线圈读取,写入吗?

点击:819 回复:2

本来项目是V16的,怕笔记本到了现场卡。人肉搬运成V14(modbus_tcp v4.2)
但是呢,modbus_TCP 服务端和V16(modbus_tcp V5.还是V6的)不一样.
配置好了,可以读写字,就是不能读写位。
如图,SMART 作为M_TCP 客户端,读40001(VW0),传送到40002(VW2)。
附件 01.jpg
读写字就不行。F1看了半天说支持01的啊
附件 02.jpg
附件 03.jpg
最后修改:2021/11/3 19:04:56
21-11-03 19:04
4区的寄存器用03读,用06、16、23写;
1区的寄存器用02读;
0区的寄存器用01读,用05、15写;
3区的寄存器用04读。
21-11-03 21:36
附件 QQ图片20211103215904.jpg
MB_SERVER 数据区只处理03 06 16
其它直接映射PLC的I/Q区域
无言以对。。。
最后修改:2021/11/3 22:01:19
21-11-03 21:59