主题:PID20路恒压供水怎么控制?

点击:1663 回复:15

水泵接在DN100主管路,分管路20路DN32的,每一路一个流量计,一个蝶阀,定量加水。
每次1-4路同时加水。
请教师傅:
1.这个用PID可以吗?怎么调参数?压力会不会不稳定?
2.压力不稳定影响涡轮流量计大不大?
3.全部蝶阀关闭时候可以用PID开水泵吗?让管路压力保持0.15MPA左右,压力达到后再开启蝶阀加水。
21-10-19 13:47
1.这个用PID可以吗?怎么调参数?压力会不会不稳定?
可以、提供变频器型号、应该问题不大
2.压力不稳定影响涡轮流量计大不大?
只要保证能满管就行、保证满管可以在管道上改善
3.全部蝶阀关闭时候可以用PID开水泵吗?让管路压力保持0.15MPA左右,压力达到后再开启蝶阀加水。
可以。开蝶阀后要改变压力值吗,如果要,需要考虑怎样去改变。
21-10-19 15:01
需要在每个出水口后面加一个膨胀罐,至于PID参数,需要根据需要自己慢慢调。
21-10-19 15:28

引用 沧海爱依旧zK 在 2021/10/19 13:47:35 发言【内容省略】

以前见过一个视频教学案例,一个秤重系统,四个角就有四个压力传感器,某个工程师研制它的时候,用了四套系统去独立处理每个压力传感器的数据,又是运算又是汇总处理。其实最高效的方案,只用一套系统处理四个压力传感器的数据即可。
你的案例也是类似的,本来一根DN100主管路直接上直接做一套PID恒压供水系统即可,为啥还要去拆分成20路,非要烧更多的钱去制作20路PID恒压供水系统?当DN100主管做分接头,没有经过任何阀门,一致平均摊派到20路分管的时候,压力难道还会无缘无故的变化了?
一、DN100主管路制作一套PID恒压供水系统,分到20路分管的压力都是一致的,并且能自动恒定压力和保持压力。
二、然后20路分管,后面再制作流量阀,独立控制需要添加的水流流量。
21-10-20 10:45
PID是在主管路里面控制的,20路分开是因为每一路加水的多少不一样,每一路单独计量,到量关闭。
可能我没描述清楚,跟你说的是一样的。
主管路直接连接到分管路,没有压力罐。
最后修改:2021/10/20 15:05:21
21-10-20 15:04
PID在信捷PLC运算,PLC采集主管路压力,然后模拟量输出控制变频器频率,
我现在是P200  I20 D20,采样时间50ms
感觉压力上升的慢,设置0.2M,到了0.17就不动了,我把P调到700压力胜的非常快,也是到0.17MPa就不动了。
最后修改:2021/10/20 15:38:07
21-10-20 15:07

引用 沧海爱依旧zK 在 2021/10/20 15:04:25 发言【内容省略】

那么20路就给每路安装流量阀就得了呀?流过规定的水量容积即可关闭阀门。
21-10-20 16:48

引用 沧海爱依旧zK 在 2021/10/20 15:07:38 发言【内容省略】

个人的习惯是PID交给变频器去做,设置压力和显示压力PLC与变频器做通讯。用信捷的PLC很好做通讯,支持MODBUS的。
21-10-20 19:18

引用 沧海爱依旧zK 在 2021/10/20 15:07:38 发言【内容省略】

20路分管依次关闭看看压力能不能上来
21-10-20 20:07
3楼说的很有道理,你完全可以做一套PID运算控制系统,为了更合理,你可以再在分管路上加一个压力检测就好了,这样显得更稳定。