登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高压综保设置

点击:2093 回复:7

10千伏高压供电系统,有一台高压补偿柜(现场是高压电抗器和高压电容)。这台高压补偿柜综保的过电压设置多少合适呢?
21-10-17 11:07
这个不用自己设置,供电局给你设置好的
21-10-17 21:44

引用 goldage 在 2021/10/17 21:44:12 发言【内容省略】

我就是想学习一下。
21-10-18 07:30
一般低80V-85V,高130-135V.
21-10-18 10:24

引用 yutianhe95 在 2021/10/18 10:24:41 发言【内容省略】

高设置这么高没问题吗?电抗器和电容能承受吗?
21-10-18 12:06
对于10KV主回路耐压试验的要求就是 42KV/1min,所以短时130V没问题的,配合保护动作时间完全没问题。
不过我们的高压补偿都是现地配合电动机一次投切的,不是集中补偿。
最后修改:2021/10/18 12:44:49
21-10-18 12:42

引用 yutianhe95 在 2021/10/18 12:42:35 发言【内容省略】

非常谢谢您
21-10-19 18:47
一般是电网给你安装的时候已经设置完了
21-11-07 11:05