登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电缆断点检测

点击:1215 回复:9

这条电缆长度大概有120米,埋在地下15年了,前年、去年都断过一次,今年又来了,找到这个断点后剪断,摇表一测两头对地电阻还是为0,这说明至少还有两地方断了,一个断点收费2700元,后来进一步检测发现里面都泡有水进去了,最后决定不测了,报废,重新拉明线。
附件 微信图片_20210927102034.jpg
附件 微信图片_20210927102314.jpg
附件 微信图片_20210927102320.jpg
附件 微信图片_20210927102328.jpg
附件 微信图片_20210927102353.jpg
21-09-27 10:29
看图片不是铠装电缆,这样也敢直埋啊。
21-09-27 10:44
看来翻新的成本低很多。
21-09-27 13:47

引用 jint 在 2021/9/27 13:47:38 发言【内容省略】

没错,主要是电缆老化严重,这样测一下就2700,加上做接头、土方,一个头最少五六千。
21-09-27 14:12
拉一根更贵吧,老板是能修就不换。
21-09-27 17:49

引用 bnnyygy 在 2021/9/27 17:49:36 发言【内容省略】

去年就提出要换了,也是考虑成本高,但这次没办法了。反过头来,去年的铜价没现在高,另外这次的检测费和土方工程也都省了。
21-09-28 06:22
这也是前期节约的结果,没办法了,因果必相依的
21-09-28 08:45
这电缆线芯都进水了,锈成粑粑了,早该换啦!
21-09-29 08:31
打压打到多少
21-10-02 16:43
前期施工省一半(直埋不做线沟),后期维护大出血。
看样子,不单只这一条电缆,你们还有其他的电缆也是这样搞直埋,不过服役15年了,也该回本了,看来以后做项目,还得为以后着想呀,就算老板吝啬,一分钱一分货,必须要这样简陋的搞,也得讲清楚以后售后的厉害关系,说不定老板为了自己能做百年品牌,就同意你的更加花钱的方案了呢表情
21-10-02 18:18

工控新闻