主题:【今日】伺服过冲与定位不准。(20210820)

点击:3325 回复:12

伺服位置环默认为10,最大速度下定位过冲2转迅速归位,位置环降为5时过冲3/4转迅速归位,降为2时过冲半转缓慢归位,降为0.4时过冲1/4转缓慢归位,降为0.2时过冲不明显,但是定位不准,上下1/5转飘动
最后修改:2021/8/23 8:56:58
21-08-19 13:07
200W伺服,在螺纹杆上上下运动,负载大概300克,转速3000转
21-08-19 13:12
把速度环积分时间常数调大可以暂时解决过冲现象,但是这是表象,事实上没有解决,定位后三秒内没有过冲回转,但是十秒内依然会回转
21-08-19 13:15
位置环0.2,过冲肉眼已不可见,但是锁定力不足,比较飘,调大点又发生肉眼可见的过冲,输出力矩显示不到电机一半,电机利用率显示在30%到70%
21-08-19 13:19
有什么好的解决办法?换400W电机?加减速机?
21-08-19 13:22
位置环0.2,锁定力不足,非常容易受外界影响产生飘动,比如外界轻微震动
21-08-19 13:27
300克这点负载应该问题不大,是不是刚性或者响应频率没调好……
21-08-19 13:50
位置环和速度环两者搭配调整,而不是单单调整一个。
21-08-19 13:57
丝杠的正负向间隙也要考虑
21-08-20 08:20
这种情况,机械配合因素很大的,你还需要检查丝杠间隙问题,伺服电机 扭矩等
21-08-20 09:34