主题:曝光一下 实在是不咋地 今天

点击:1438 回复:21

附件 IMG_20210724_134436.jpg
是这家企业
附件 IMG_20210724_140309.jpg
控制对象不知道是双速电机还是星角启动  找不到熔断器  同型号继电器两种电压 出厂时插错烧坏 厂家说与它们无关
附件 IMG_20210724_140255.jpg
还好  敢把原理图晒出来
附件 IMG_20210724_134452.jpg
两种电压底座相同算是最卑鄙的的做法了
最后修改:2021/7/24 20:27:14
21-07-24 18:39
附件 IMG_20210724_125135.jpg
一家企业的消防系统设备同一型号配箱由三家公司完成,四家安装公司安装 有钱大家挣充分体现了团结友爱精神
21-07-24 18:58
我感觉这做工也不行,太乱。
21-07-24 19:36

引用 xuzhaokun 在 2021/7/24 19:36:56 发言【内容省略】

实事求是这活做的应该算是不错了,但是几处吊死鬼比较恶心
附件 IMG_20210724_203406.jpg
最后修改:2021/7/24 20:38:39
21-07-24 20:30
人家有线号值得表扬,至于一种底座两种电压感觉很正常啊。只要标注就好
21-07-24 21:10
你的意思,不同电压继电器座也要不同,那没人敢搞生产了
21-07-24 21:17
有图纸标识清楚就行
21-07-24 23:18
220V,24V你会采用不同底座?关键是同一配电箱尽量采用一种电压控制,特殊情况特别标注一下最好……
21-07-25 07:54
已经不指望这种柜子能好多少了。。。。
21-07-25 08:43
接触器输出和变频器输出在热保护上端并联,不怕烧变频器吗??变频器输出禁止加反向电压!
最后修改:2021/7/25 11:06:42
21-07-25 11:02