引用 不赖FpcfPCRC 在 2021/7/25 11:02:21 发言【内容省略】

这是软启动器
21-07-25 11:08
看来你没有设计过复杂的电路,里面用几种电源几种不同电压的继电器十分常见。
而且这个电箱有出厂电路图,还有线号,在这种情况下还把电压搞错的话,你还做什么电工呀?不如回家种地
你知我这个人,说话就是这么直的了
21-07-26 11:34
以上出现的问题,在进口设备中几乎不存在,其实这并非是维修工的责任心问题,而是应该考虑在设计中如何避免发生。
21-07-26 12:08

引用 蛇会大学 在 2021/7/26 11:34:11 发言【内容省略】

赞成!支持!
21-07-26 14:46
目前我感觉最大的问题是没有标签,所以有标签还是正规点。
21-07-26 19:37
乱,不规范。
21-07-26 20:06
个人意见,不喜欢这样的元件布局
21-07-26 21:31
消防设施,用软启动器!野路子垃圾公司出品!
21-07-27 17:31
20多年前发生在西安去广州航线上的飞机失事悲剧,据说原来就是维修工误插错插座造成的,作为对客户高度负责的设计者,在可靠性安全性上也要到位,尽量避免误操作所导致的事故,而不是仅仅满足功能要求即可,这是每一位设计者追求卓越的具体体现,简单、快捷、安全、方便应成为优秀设计者的一个尺度。
21-07-27 18:09
这消防模块居然是青鸟的,难怪看起来这么熟悉
21-07-27 21:17