主题:关于200SMART双线圈

点击:3228 回复:10

第一次使用200smart plc,为什么双线圈可以编译成功呢?
附件 1.jpg
21-06-22 14:58
附件 2.jpg
这样也可以编译成功。是不是我哪里搞错了表情
21-06-22 15:05

引用 强悍本无意YM 在 2021/6/22 15:05:00 发言【内容省略】

原因是双线圈不是错误。
编译器检测的是语法错误,双线圈并不是语法错误。
为何老师们一致要强调不要双线圈,因为大多数初学者搞不清楚双线圈以线圈最后状态为准这个概念,索性就告诉这些学生们不要用双线圈。
Good Luck~
21-06-22 15:22
编译后也没有提示是否使用了双线圈,这样也可以改掉呢。
21-06-22 15:28

引用 强悍本无意YM 在 2021/6/22 15:28:19 发言【内容省略】

Step7 Micro Smart不对可能对变量产生二义性进行警告,仅检查语法,逻辑问题由程序员来保证。
附件 workpicture1.jpg
如果你能确保了解每个线圈的状态,你可以不修改。
Good Luck~
21-06-22 16:16
好的,感谢!
21-06-22 16:44
你一个网络块里放两个Q线圈试试,V,M这样的中间输出点是允许的,说的是Q或者Y(其他牌子PLC)这种,直接驱动PLC输出点的线圈,不是这种内部线圈。
21-06-22 22:28
双线圈是允许的,不是错误
21-06-24 16:48
双线圈警告,不是错误。
如图模拟,D0值一直在增加。W100在第二行是ON的。
实际工程不要出现双线圈,不好查错
附件 6】PO28X2)C~【HXVP_(W%S9B.jpg
21-06-24 20:45
本来就是允许双线圈的啊,某些场合应用完全没有问题,比如步进程序,不同的步可以驱动同一个线圈。
21-06-24 21:49