主题:一例奇怪的电源故障

点击:1278 回复:18

一台设备,采用三相五线制供电。接上电源时,无法工作。经检查相序电器正常工作,常开点闭合,维持供电线路。分别测量ab,bc,ac间电压均为393Ⅴ左右,A相,B相,C相分别对零线电压为252V,228ⅴ,203V。感觉有点不对劲。再分别测量三相对地电压均为228V左右,后来没有办法,时间比较紧。重新拉了一根电源线过来正常开机。
21-05-23 12:52
用的是普通的数字钳形表测量的。看来数字表有的时候有局限性。对于缺相竟然没测出来。但是为什么相序继电器又可以正常工作呢?
21-05-23 12:54
楼主的意思是相序继电器还检测电压不平衡?以前就遇到过缺相导致电机烧坏,而相序继电器也没报警的问题,我也没具体研究过它的原理。
最后修改:2021/5/23 13:26:58
21-05-23 13:26
新拉线与地零电压没测量?
21-05-23 15:16
楼主测量的时候肯定推上断路器设备带电情况下测量的,碰到感觉不对的时候要拉下断路器在断路器进线端再测量一下比较靠谱……
21-05-23 15:41

引用 cgmguangming 在 2021/5/23 13:26:34 发言【内容省略】

相序继电器有缺相保护的,印象中。
21-05-23 20:38

引用 qq2994216177 在 2021/5/23 15:41:50 发言【内容省略】

时是同事在修,快下班了,没修好喊我帮忙。车间在催,去了之后,他说电源有的,自己量过,也换过两次相序,一直怀疑控制电路。我去了之后,走了弯路。后来又测了下,才发现三相对零不一致。
21-05-23 20:42

引用 知道一点 在 2021/5/23 15:16:42 发言【内容省略】

车间在催,也快下班了,机器还要安装。所以没测
21-05-23 20:43

引用 qq2994216177 在 2021/5/23 15:41:50 发言【内容省略】

表情您说的对,负载可能会串过来。
21-05-23 20:44
估计你的生产线没有变频器吧,有变频器的话应该是会报警啊
21-05-23 20:51