主题:一例奇怪的电源故障

点击:1279 回复:18

引用 goldage 在 2021/5/23 20:51:11 发言【内容省略】

有变频器,还是西门子的
21-05-24 06:34
我遇到过汇川变频器输入端接两火一零低负荷正常使用,变频器未报缺相
21-05-24 09:09
楼主说说到底哪里的原因??
21-05-24 16:12
应该是小功率变频器,输入缺相用软件检测,负载电流小的时候不会报警。
21-05-24 16:21
14楼
该帖内容不符合相关规定!
21-05-24 20:41
附件 IMG_20210523_135235.jpg
谢谢大家关注,原因查到了,零线虚接了。冤枉了相序继电器表情
最后修改:2021/5/25 10:40:49
21-05-25 10:39
虚接,我以前遇到过一起,接触器吸合不灵光,就是控制回路0V虚接了。
21-05-25 20:37

引用 877476825 在 2021/5/25 10:39:09 发言【内容省略】

刚开始我想问你零地线有没有电压。因为你线电压基本平衡,而相电压偏移,应该是进线零线断了。因三相负荷不均衡的原因,造成中点(零线)电压偏移。
21-05-26 09:51

引用 goldage 在 2021/5/23 20:51:11 发言【内容省略】

有的变频器缺相检测是母线电压推算的,所以缺相后母线电压没有达到低阈值就不报欠压或缺相。
也不是每台变频多设计有缺相保护
21-05-26 09:52