主题:plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?
点击:2091 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?
21-05-14 20:55
1楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
怀疑接触器有问题,换了接触器故障依旧;怀疑plc有问题,换了一个也还那样,想不明白了
21-05-14 21:25
2楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。想说几个可能性的。。但你说接触器换过了,PLC换过了。。简直就不可能!
所以,我也占个位等楼主最后怎么解决的,好学点经验。
哎,会不会是你 PLC 输出是直流,接触器线圈是交流?。。算了,不会是这种低级错误的。
21-05-14 21:38
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
电流电压都量一下.
接触器是怎么带动的?
作为负载,接触器的线圈太大了.
21-05-14 21:52
4楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
交流的,不是新设备一直都这样用
21-05-14 21:59
5楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
原来一直这样用啊!
21-05-14 22:00
6楼
编辑
引用
管理
goldage
讨论问题前建议你先把你的配置亮一下
PLC的型号,接触器型号,如果没猜错,PLC应该是继电器输出,如果继电器输出,不会出现你所讲的状况,但如果是晶体管输出的话,出现你这个状况不奇怪,就算灯亮,你的接触器应该也不能正常合上去
21-05-14 22:02
7楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
是继电器输出,cpm1a-30cdr
21-05-15 06:20
8楼
编辑
引用
管理
m13719435832
1:用万用表测量一下输出点电压是否正常,2:捡查接触器线圈电压是否有错。
21-05-15 06:39
9楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
都测量了,电压没问题,接触器线圈220v,都是常规用的接触器,也没问题,弄不明白了
21-05-15 06:59