登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:S7-1200这段程序怎么理解
点击:887 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
百里长青
请教一下,这段程序怎么理解?起什么作用?
最后修改:
2021/4/25 17:00:09
21-04-25 16:59
1楼
编辑
引用
管理
381250356
1、不管条件是什么,一直复位“气源故障”
2、不管前面条件是什么,一直置位“控制位:常闭点”,一直复位“控制位:常开点”
不管条件是什么,永远保持该状态,有的人这样写是担心在别的位置操作了这些变量。
好比AlwaysTRUE AlwaysFALSE
21-04-25 17:06
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
气源故障这感觉楼主不要纠结,可能编写的程序这段没有用。
21-04-25 17:18
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
用不上搁置而已,何必纠结
21-04-25 17:27
4楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。最烦这种工控界的“道士”
写这种作妖的程序干嘛!? 不用 !? 。。。。不用你可以删了哇。
啥也不是!
21-04-25 21:02
5楼
编辑
引用
管理
百里长青
谢谢各位解惑!
21-04-25 21:51
6楼
编辑
引用
管理
6926792
现在我们都养成了这个习惯,不用的程序统统删掉,时间长了,别说别人,就是自己也会忘记哇!
最后修改:
2021/4/26 8:10:10
21-04-26 08:09
7楼
编辑
引用
管理
janrainy
有没有这种感觉,有些不用了的程序段虽然删了干净,但到下手时往往会犹豫,舍不得删,怕以后又要用了需要改回来,删多了改回来时怕会漏了某些不起眼的点引起问题。所以常常换个方式屏蔽下以备用。
21-04-26 15:43
8楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
qdppo
在 2021/4/25 21:02:27 发言
【内容省略】
这个应该是后续调试的时候为了实现一个功能,或者是甚至是设备运行不正常,把这个程序改称这个鬼德行的
21-04-26 17:29
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
这个就是起屏蔽作用的,意思是这个点总是不通或者总是导通!!!!
21-04-26 17:56