主题:预防电网波动

点击:1028 回复:21

近一个月遇到3次了,波动发生零点几秒,有几台富士变频器会停机。
有没有遇到过相同问题的前辈,你们是怎么解决的?
21-04-20 11:19
是外部电网供电出现问题(O_O)?
21-04-20 12:06

我们这也是  几年了  电力网也是偶发性波动 现在还没有解决。
21-04-20 14:52
是不是时间久了电容器容量下降遇到其余电机启动电压稍微下降所致?
21-04-20 16:29
是的
21-04-20 17:23
应该不是,新的设备投产3年不到
21-04-20 17:24
裂开
21-04-20 17:24
我们这里前段时间也出现了几次,有些变频器没影响,有些报故障。万能断路器有失压保护的都停了,要去合闸。
21-04-20 17:41
你配电房总开有没有用万能断路器?有失压保护就能确定是外部高压原因还是内部低压问题,建议你观察电容补偿柜补偿电流是否正常……
21-04-20 18:41
我也遇到过变频无故停机的事,守在柜子旁边一天都不停机,结果人一走又打电话给我说停机了,查故障记录又没有,搞得人很头大
21-04-20 19:35