主题:小型发电机知识
点击:2570 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
mahaiguo
请大侠指点:
一台功率5KW小型汽油发电机拖动潜水泵时,人又在潜水泵周围水域工作,请问采用哪种接地保护最安全.具体措施,分析数据是什么.
谢谢!
05-09-03 11:07
1楼
编辑
引用
管理
jinpin
建议不接地,加强绝缘措施。因为是独立系统,相当于隔离变压器输出,若出现一点接地故障,并不会构成回路。
05-09-03 12:09
2楼
编辑
引用
管理
mahaiguo
有道理,但若出现两相接地,另有分布电容大小决定人体接触电压一说,还是有危险可能,
应该作何保护措施
05-09-03 13:15
3楼
编辑
引用
管理
dxhb
加把人手看着.是最关键
05-09-03 16:48
4楼
编辑
引用
管理
mahaiguo
发电机本身需要接地保护,对负载也有短路保护,当发生一点接地时负载与发电机构成回路,人体在其周围需要多大绝缘电阻才不构成危险,此时负载需与工作接地连接,还是采用保护接地.
或者干脆发电机与负载都不接地,哪种更妥当(凡指容量在100KVA以下电网),另分布电容如何测算.
请各路大侠指教
05-09-03 19:46
5楼
编辑
引用
管理
hu200506
加强绝缘,发电机与负载都不接地,人穿绝缘靴。
05-09-03 20:13
6楼
编辑
引用
管理
sys1954
5l楼说法不行啊,还是外壳都接地,再装个带漏电保护的空气开关吧!
05-09-11 01:32
7楼
编辑
引用
管理
hu200506
那漏电保护总是动作,水泵老停,能行吗?
05-09-11 09:59
8楼
编辑
引用
管理
sys1954
线路和水泵不漏电是不可能动作的,坚持想用微漏电设备,只能加装隔离变压器了.
05-09-11 10:31
9楼
编辑
引用
管理
mahaiguo
6楼的师傅讲得对,但是由于水深5~6米,又无自然接地体,施工又是临时维护,采用人工接地体有困难,措施可能不可靠,请问有什么更具体地办法.
06-01-04 19:14